框架主梁的钢筋骨架已经全部绑扎完成,模板也已经支好,检查发现原本全长加密的箍筋错误的按照加密区与非加密区数量绑扎。由于截面尺寸很大,返工工程量很大,请问有什么办法可以在不用返工的前提下提高梁的承载力?
请高手指教,不胜感激!!!

全部回答(7 )

  • yatea5000
    5楼说得不对,全长加密就是应为其受力较大,我就遇到过全长加密的

    楼主可以把漏调的箍筋变为拉筋来弥补(不是很提倡,建议返工)
    2006-06-12 14:25:12 来自 PC 评论 举报
  • yanpanao2006
    要反工的了
    2006-06-11 15:05:11 来自 PC 评论 举报