土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100户居民用电负荷

100户居民用电负荷

发布于:2011-06-14 09:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在居民的用电负荷应该如何计算,假设100户的居民,进线开关和电缆应该怎么计算呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    100户,什么住户,现在户型多样话了,,有别墅,排屋,单身公寓,等等,户型有大有小。。
    不同户型,标准不一样的,你要先搞清,是什么户型,然后每户多少W才可以基本确定,然后才乘以户数,和需要系数。。
    2011-06-14 18:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 大头菜
    大头菜 板凳
    工业与民用配电设计手册第三版11、12页,四类住宅(使用面积68m2)用电负荷标准4.0kW,需要系数取0.45,计算负荷为:Pjs=4×100×0.45=180kW;计算电流:Ijs=180/0.4×1.732×0.9=288A;再根据导线型式、敷设方式、环境温度、敷设距离、电压降落确定导线截面。可查工业与民用配电设计手册第三版第九章电线、电缆选择。
    2011-06-14 16:53:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发帖求学习“单相补偿”

最近接了好几次单相补偿,对此要求很是不解,望高手给指教一下。主要是设备的选择要求电容?电抗?投切开关?控制器?CT?等等。