正在加载...
全部回答(37 )
本来不想回答这个远古帖子,但看到各楼层的回答都不得要领,为了正本清源,我来解答一下:
K2瞬时接通储能电机,是为了让储能电机旋转一点,使XK行程开关恢复图中的初始状态,为下一次储能做准备。
如果不设置K2这个触点,则储能结束后,储能电机的凸轮将一直顶住行程开关XK,之后合闸、分闸亦是如此。下一次按下储能按钮SB3时,由于XK常闭触点断开,K1将不能吸合,无法储能。
楼主很用心,二次回路读图仔细,分析了整个控制过程后发现了微小的细节。但却忽略了一点,即:不论是继电控制还是PLC程序控制,只要是周而复始的循环逻辑控制,都要在一个循环周期结束后复归,这样才能为下一个周期做好准备,程序才能继续走下去而不卡死,图中这个K2触点的任务其实就是完成复归。这一点在电路设计或编程时都应注意。
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 237 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(37 )
