如何保持热水箱水温
如何保持热水箱水温
请教各位,由商用大功率容积式电热水器和开式热水箱组成供热设备,现打算将2设备均置于屋顶,怎样才能保持水温呢。我的想法是在电热水器与热水箱间设置循环泵,问题是如何控制热水器及循环泵的启动。同时这2套设备的给水管接到哪里比较合适,热水器还是水箱,请各位指教。
发布于
2006-05-13 19:34:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
疾风乡里963
控制热水器的启动方式是将感温棒装在热水器的的下方约2/3处,当温度下降至设定温度时约45℃,激活电热加温保持热水器内水温。冷水由容积式电热水器下方供应,循环泵管路高度与感温棒位置同高即可,循环泵的启动温度设定与容积式电热水器设定温度相同即可。
2006-05-15 08:52:15
来自 PC
评论
举报
lu0923
看哪位做过类似工程,来教下我,我这边非常感谢了