土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于桥架出线后穿管

关于桥架出线后穿管

发布于:2006-05-13 19:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在走廊吊顶的情况下,桥架引向房间采用哪种管子好?我想在房间内用塑料管,但规范说吊顶内宜穿金属管.怎么办?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • maozhenjun1121
    在吊顶内,距离长度不超过壹1。2米,可用金属软管,太长或者不在吊顶内应该用钢管,与桥架连接用锁紧螺母固定
    2006-05-27 12:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳


    在室内穿塑料管明敷??还是暗敷?
    2006-05-22 21:11:22

    回复 举报
    赞同0