新来个单位,还是乙级资质。让我做了个砖混。觉得很危险,重力下也许没事,本设防烈度地震似乎是50年10%概率,可是小震就怕真坏。
1:这个地块是7.5度,三类场地,地震作用相当于8度了吧。
2:砖混算阁楼8层,加地下室9层。严重超规。
3:底层和地下室纵墙很少,就中间有纵墙,两边无,一层做车库用。一二层37墙体,纵墙为柱子承重,中间是砖混承重。框架砖混联合承重体系(好像规范不允许)。地震作用算不下去,全飘红,重力作用还行。柱子500断面,但计算后配筋很大,接近最大配筋率,估计断面不够,轴压比少。
4:底层楼梯间梁有错层,没有完全闭合。
这个单位连总工也没有,
注册结构师没有,其实在我们这个城市,设计院基本都没有注册结构师,或是注册人员不够,完全是依靠外地设计院的资质设计,有个总工算不错的设计院了,建设厅贪得厉害,就知道从中渔利。
如果不行我就只能到外地设计院打工了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chenxw250
沙发
不要急着跳,先分清形式
2011-07-04 10:53:04
赞同0
-
框架梁
板凳
内框架结构应经取消了,不可以再用了
2011-07-02 11:47:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报