土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 容积式加热器热媒问题

容积式加热器热媒问题

发布于:2011-06-13 19:27:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下:
现在在做一个浴室的给排水设计,需要自己选用水加热,因地方紧张,甲方想仅设水加热器,加热器出水与冷水分别通过管道送至淋浴器处,关于这样的设计,我有以下疑问,详情大家指教以下:
1. 这样的供水方式,设计想采用容积式加热器,这样在淋浴器出水会不会存在用水水温不稳或是压力不稳的情况?若有,有什么的解决办法吗?
2. 设计的容积式加热器,热媒采用蒸汽,间接加热,现在甲方提供的蒸汽压力1.8MPa,温度记不清了;但是看到容积式加热器的样本只有热媒温度是0.3或0.4MPa,这样是不是就要减压?若减压到0.4MPa,对蒸汽温度有什么样的影响?若是温度也降了,不就不节能了吗?有没有直接用1.8MPa的呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    1.8mpa压力的蒸汽是高压蒸汽了,汽水热交换器一般都是0.4mpa,蒸汽温度在130度左右的.容积式热交换器属于压力容器,直接使用高压蒸汽安全性要考虑,在进气管上安装一个蒸汽减压阀是明智的.
    洗浴用热水应该在60度以下,一个是为了安全使用,还有就是为了防止结垢,生活热水用的汽水交换器热水上限温度都是定在60度以下,
    如果系统最大用水量不大且不做热水循环可以考虑用膈珊汽水交换器,占地小热交换出水快,类似家用那种安在龙头上的电热水器即开即出热水.
    2011-06-21 10:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • nkw
    nkw 板凳
    多看看设计规范,很有用的,楼主,
    2011-06-21 06:40:21

    回复 举报
    赞同0