最近单位110KV主变保护改造,原来差动高压侧CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根电缆,现在新柜子差动要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根电缆,如果电缆不够,用低压侧N441代替可以吗?
我们改造用的是南瑞PRCK-720主变保护,原来是南自厂的主变保护,主变高压侧CT电缆原来是一根7*2.5的电缆,差动用3芯,后备用4芯。我想更换一根10芯电缆,可以吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhwei
    zhzhwei 沙发
    最好的解决方法就是重新放过一根电缆,以达到保护设备的要求。
    2006-06-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • tony8628
    tony8628 板凳
    问题已更新,请教大虾。
    2006-06-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统变压器

主要内容: 变压器类设备故障和事故危及整个电力系统的安全运行,必须最大限度地提高检修维护技术,规范变压器类设备定期检修管理制度,防止和减少变压器故障和事故的发生。本手册借鉴全国部分电力公司2002年变压器类设备事故预控经验,并参考各公司2003年变压器类设备专业管理工作思路,内容涉及到上海等全国二十多个省市自治区变压器类设备专业的技术总结;2000-2001年度全国超高压变压器、电流互感器事故及障碍统计分析;300KV变压器的事故、障碍情况;壳式变压器的质量调查;500(330)KV变压器、电流互感器全寿命反事故措施建议;收集整理了大部分变压器专业技术标准规程,对于电力系统变压器类设备故障诊断检修与质量事故预控具有很强的针对性