土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架有根数限制吗?
我做一个工厂配电项目,需要从配电室引入电源,配电室不在本建筑。
从配电室引出的电缆有60根,用电缆桥架敷设。请问一下,这些电缆是不是需要分在几个桥架中敷设,一般该咋个分?

全部回答(9 )

  • samtree5121
    hugh1868 发表于 2011-6-14 06:56 规范上有要求,约是:桥架内的填充率对于动力电缆来说为40%~50%;这个是正解。而且,当桥架中电缆堆叠放置时,电缆的载流量需要考虑校正系数,建议查查设计手册。
    2013-07-05 19:34:05 来自 PC 评论 举报
  • hrbustmqc
    论坛高手如云,随便看看帖子都能学到不少
    2013-07-05 18:33:05 来自 PC 评论 举报