土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基施工的问题,如何处理啊
1、溶洞发育地区,冲击成孔,孔深20多米,浇筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,该如何处理呢
2、另外一个孔,地勘报告显示孔深30米,在成孔至23米,出现偏孔,据分析,原地勘钻孔时,曾有6米钻杆掉入孔中。先钻杆影响钻锤,无法调正。

全部回答(7 )

  • 杰克
    学习分享谢谢
    2014-03-03 17:23:03 来自 PC 评论 举报
  • 美wa521de香
    第一个桩,没明白楼主的意思,只剩下3米深的混泥土?差3米就浇筑完成?那样的话,可以等开挖了砸出新鲜混泥土后继续浇筑,
    第二个桩的话,考虑到地质勘探的转杆都是高强度合金钢,冲孔桩的转头是铁,应该是没办法搞定他了,建议先放些石头下去,看下能否从新纠正偏差,如果不行的话,还是就移位置吧。
    2014-01-19 20:30:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10