土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论: 制冷机房事故排风量的计算

讨论: 制冷机房事故排风量的计算

发布于:2011-06-13 14:24:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2009版技术措施P60页给出了制冷机房事故排风量的计算公式:L=247.8xG^0.5
式中G--机房内最大的制冷机冷媒(工质)充液量(kg)
问题:此处的G是指取机房内最大一台制冷剂的冷媒充液量呢,还是所有制冷机的冷媒充液量之和?
求各位大侠指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 李晖
    李晖 沙发
    为什么换热机房是12次 制冷机房只有6次换气就行
    2015-06-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    2003措施--没有参考资料时时通风按换气次数4~6次/H计算!!
    2011-06-15 15:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

餐厅通风排风 用轴流风机+管道 可以吗?

一个宴会厅,800平米(32X25米),层高3米,40张桌子,400人用的22台12kw风管机,平均冷量300.现在要加通风排风,选用最便宜的方法,如果用轴流风机加管道不知道行吗?我算了一下,按每个人30新风量算就要12000风量的新风,而空调的总风量才1700X22=37400,新风量占到空调风量的32%,这样的话空调的效果会不会变差很多?如果用轴流风机要用多大直径的?开几个口?直径多大?管道如何做?

回帖成功

经验值 +10