防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
4高压进线,10Kv,每两路互为备用,进入开闭所, 采用不直接接地,所用变是KYN28--12--48,接地该如何处理,5个变电所接地该如何处理,,3台箱变接地该如何处理,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
电气书生
沙发
前三楼都说得对,实际工程都这么做的。新火规的可燃气体探头也是这么要求的
2014-07-10 23:49:10
赞同0
-
shinewind10
板凳
同意2楼和3楼,可以将气体报警控制器输出的低限、高限、故障3个信号通过火灾报警系统的输入模块接入火灾报警系统,以方便监视,并可根据需要设计相关的联动,如启动风机等。
2011-07-10 09:26:10
赞同0