求教变压器中性点接地线径
求教变压器中性点接地线径
变压器中性点与大地之间连接线如果用电缆,线径采取要用多大?
我用35~2的小不小
发布于
2006-05-13 09:19:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dys-wjj
对于6(10)/0.4kV,D,Y11变电所,0.4kV侧根据变压器容量不同,单相接地短路电流一般在10-30kA左右,短路开断时间一般为0.04S,所以,S大于30-90mm2 ,而对于打变压器,接地引下线应为100mm2
2007-07-02 13:18:02
来自 PC
评论
举报
jingshuifo
40*6扁钢
2007-07-02 11:39:02