事情是这样的,我工作不到两年,一个有10米悬挑的三层混凝土框架结构,公司里面很多人都不愿意做,总工最后希望我做,我当时也不知道怎么想的,竟然接了下来,用pkpm算了,可以算过,图也画得差不多了,甲方也催着要图了。这时候我舅舅(以前也做过10年结构设计),他说,既然那么多人都不愿意做,肯定是大家都没把握的,叫我不该接下来,现在想办法推掉。
现在我真不知道应该怎么做。10米悬挑的混凝土框架结构,550x1000的梁能做下来吗?( 另外用一条斜拉杆拉住2层的悬挑梁)这样的结构会不会倒呢? 我用pkpm就是这样算的,能算得过。但是我有点怀疑。
要是现在推掉,肯定会被甲方,院长,总工骂的,以后应该也不用在这个设计院工作了。要是不推掉,到时候真有什么事了,我怕责任很大的啊。
求救各位大哥了~
另外cad文件已经上传了,结构图和建筑图都在了。(建筑图要有天正才能看得到)
希望大家多点指导,谢谢~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(114 )

只看楼主 我来说两句
  • jjie
    jjie 沙发

    这个大悬挑实施了吗?最后效果怎么样?

    2020-02-28 01:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • flyingb
    flyingb 板凳
    你们设计院给工作2年的朋友做这种挑战性的工作,真是不知道该是羡慕你机会多呢呢,还是庆幸自己按部就班的设计呢?很佩服楼主。
    2011-09-21 14:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负弯矩问题

抗震设计时,框架梁端部截面组合的剪力设计值,一、二、三级应按下列公式计算;四级时可直接取考虑地震作用组合的剪力计算值。有两个问题:1,这里负弯矩如何规定?2、Mb的左、右是否同一组合?