土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV架空线路接近建筑物是的最小间距

10KV架空线路接近建筑物是的最小间距

发布于:2006-05-13 00:52:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近在设计中遇到这样一个问题:
我设计的一个小办公楼附近有10KV高压架空线通过,根据《民用建筑电气设计规范》7.2.7.2规定:线路与建筑物的最小水平间距为1.5米。而我们这个办公楼与高压架空线的水平间距是2米左右,有一本《工程施工安全手册》规定的最小间距是6米。
请教一下在实际中应遵循规范还是条文?
(工程因为这个问题已停工)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yin78
    yin78 沙发
    现在我们在等供电部门的意见,据说供电部门也有自己内部掌握的间距要求。
    2006-05-15 23:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • ymejian6728
    ymejian6728 板凳
    4楼说的更准确
    2006-05-15 08:53:15

    回复 举报
    赞同0