土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 领导赶鸭子上架,让电子专业的我管给排水,现在验收阀门要注意是什么?

领导赶鸭子上架,让电子专业的我管给排水,现在验收阀门要注意是什么?

发布于:2011-06-12 23:14:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟电气专业,现在领导让我也管下给排水。。。

这真是赶鸭子上架。。。

现在工地进了一批阀门,闸阀、截止阀、球阀、蝴蝶阀都有。

请问在阀门进场进行材料验收时要注意什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hny1999
    hny1999 沙发
    学习了
    市政工程都没有嘛
    2014-09-30 11:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • yanshan163
    yanshan163 板凳
    先做外观检查,应该做密闭性试验,