板净跨尺寸为长4,2m宽3.7m,板厚为120mm板配筋为8双层双向,设计板筋保护层厚度为15mm,板活荷载为2kN/m²,砼强度等级为C25,但是实体检测板面筋保护层厚度为最厚的为34mm,请高手核算能否满足设计要求?急等

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-2 08:59 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 钢筋翻样
    钢筋翻样 沙发
    板边保护层34是不能忽视的 最好采取补救措施
    2011-07-05 22:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • xfcb55
    xfcb55 板凳
    lz已经说是板面筋了。这个保护层太厚,对板得结构影响并不是很大,竣工后楼板非常容易开裂。并且量可能还不小。