土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
这里有做施工的朋友吗?
这里有做施工的朋友吗?
请教采暖系统施工结束以后,需不需要做初调试进行水力平衡,应当由谁来做
发布于
2006-05-12 22:40:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wlh9162
常规供暖后作调试,一般地说由施工方来作.
2006-05-13 22:30:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
youngian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
70
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 576 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )