【讨论】关于PT熔断的分析,有点奇怪哦!同样是在大雨天气,110kV某变电站10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断已经不是一次两次的事情,到目前为止,短短一个月多时间,已经发生了6次。2011年6月12日,110kV某站变电站就10kV II段母线失压问题报告调度,调度发令后,继保班前往处理故障,并且排查经常出现10kV II段母线PT高压侧熔断器烧断的原因。到了现场后,发现10kV II段母线故障录波情况如下:8点55分09秒 的录波,A相电压降低,其他两相上升,出现零序电压。