请教湿式报警阀出水压力高于进水压力的问题

发布于:2006-05-12 22:37:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高区湿式报警阀设于20层,水池及水泵设于地下二层,40层屋面水箱设有稳压泵.水泵的出水压力为2MPa.
问题是:水泵停止后,湿式报警阀的出水端压力为1.5MPa,而进水端压力只有0.7MPa,为何出现这种情况?如何解决?
烦请各路高手解答.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luopg
    luopg 沙发
    谢谢各位的热心解答。现在我弄明白了。原来是减压阀没调好,经过重新调试,现在已经正常。
    2006-05-15 21:15:15