土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教湿式报警阀出水压力高于进水压力的问题

请教湿式报警阀出水压力高于进水压力的问题

发布于:2006-05-12 22:37:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高区湿式报警阀设于20层,水池及水泵设于地下二层,40层屋面水箱设有稳压泵.水泵的出水压力为2MPa.
问题是:水泵停止后,湿式报警阀的出水端压力为1.5MPa,而进水端压力只有0.7MPa,为何出现这种情况?如何解决?
烦请各路高手解答.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luopg
    luopg 沙发
    谢谢各位的热心解答。现在我弄明白了。原来是减压阀没调好,经过重新调试,现在已经正常。
    2006-05-15 21:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    能否把图贴上来看看
    2006-05-13 21:57:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层教学楼(50m上) 需要设计自动喷水灭火系统吗

请教:高层教学楼(50m上)的计算机房 大教室 办公室 需要设计自动喷水灭火系统吗 哪些要干式灭火 哪些是湿式?

回帖成功

经验值 +10