土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】防护等级和配电箱种类能一样吗

【请问】防护等级和配电箱种类能一样吗

发布于:2011-06-12 22:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:
我接到一份图纸(见附件) IMG0003A.jpg IMG0004A.jpg,我给他设计的是700*1200*250的明装挂墙箱体,暗扣门。产品到工地后,对方监理提出是防雨箱。
理由是图纸上写的防护等级要求IP55是防水的。问设计工程师,她的回答也一样,理由就是“我写了防护等级是IP55,就是防雨箱,你不知道是你不懂”,我有点蒙,防护等级和配电箱的种类能一样吗?请大家帮忙看一下。多谢了。

IMG0003A.jpg


IMG0004A.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • shacaijian
    shacaijian 沙发
    xuexi
    2011-06-19 12:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • ming0330
    ming0330 板凳
    IP55就是防雨防尘 没错的
    2011-06-19 12:02:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

所用电接地

10KV开闭所,操作电源,所用电,直流屏供电,一种来自所用变压器,一种来自电压互感器,由于高压没有地线,那么低压侧的底线如何获得

回帖成功

经验值 +10