土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 上海地区洁净房内需做喷淋么?

上海地区洁净房内需做喷淋么?

发布于:2011-06-12 22:05:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
全国规范,洁净房内不能设喷淋。
上海规范,没有特别指出,而规定,有全空气系统的房间要设喷淋。
请问,洁净房做全空气系统,需要设喷淋么

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jackie3377
    jackie3377 沙发


    同意。
    技术夹层如果超过10cm 的,也需要上喷
    2011-07-13 12:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    第一次看到“全国规范,洁净室不设喷淋”,吓一跳!
    或许,是比较小的洁净室吧。不清楚!
    2011-07-08 14:38:08

    回复 举报
    赞同0