土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教送风系统中的防火阀为70度是否合理
在排烟设计中要求排烟时应有不小于50%的送风量,但送风系统中的防火阀在70度时就关闭了,失火时还怎么送风?
还有现在送风系统的软接多为普通帆布,这是否会让火舌通过风机穿过新风风道成为火灾蔓延通道>?
今天看到一个设计一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,这样是否合理

全部回答(8 )

  • dtan100
    必须为70度的,不然到了火灾中期,还在送风,那不成助燃了吗
    2006-08-15 15:28:15 来自 PC 评论 举报
  • xufeng12755
    防排烟系统主要是针对火灾初期烟气,为建筑中的人员提供安全疏散的条件。楼主说的已经是火灾中期,主要通过自动灭火设备灭火。通风和空调系统横向不应跨越防火分区。消防是考虑火灾时的防烟分区系统切换到排烟系统,能正常排烟,干扰不知道指的是什么方面?
    2006-05-26 12:59:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10