土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教戊类厂房走道排烟问题?

请教戊类厂房走道排烟问题?

发布于:2011-06-12 17:24:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手上有一戊类厂房的夹层走道(该夹层走道一侧是靠车间,一侧靠生产辅助用房)超过了60米。是否受规范条文“其它建筑中地上长度大于40米的疏散走道应设置排烟设施”限制,要做机械排烟?另如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开向车间),是否就不需要考虑排烟了?请高手解答。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1509363103555
    vk3001h 发表于 2011-6-27 16:41 我觉得楼上各位似乎对于楼主的意思理解有误。我觉得楼主如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开 …赞成你的说法,我有实际经验,开窗把两个房间理解成是一个整体是可行的。这个只能属于规范的BUG,沟通不到位是行不通的。我有成功的例子也有失败的例子。
    2017-10-30 19:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • 工匠小peri
    工匠小peri 板凳
    vk3001h 发表于 2011-6-27 16:41 我觉得楼上各位似乎对于楼主的意思理解有误。我觉得楼主如果在该夹层走道靠车间一侧全设可开启窗户(窗户开 …同意层主的意见,之前做过类似厂房就是把夹层的侧墙改为了栏杆,夹层变成厂房一部分,整个厂房自然排烟
    2017-03-12 22:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定风量风阀使用

我现在待的酒店工地,图纸上主楼1-6层采用一台空调箱(配送、回风机)供大楼的空调送新风及卫生间排风使用,卫生间排风管设置定风量风阀,空调箱在地下室,请问,底层房间卫生间排风有倒灌的可能吗?

回帖成功

经验值 +10