土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于照明双回路供电与漏电保护器配合问题

【讨论】关于照明双回路供电与漏电保护器配合问题

发布于:2011-06-12 16:31:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近的一个工程上发现这个问题:

一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;
二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。
三、调试过程如下:
1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。
2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。
3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。
4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。
5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
四、检查过程如下:
1、照明灯具前期已经通过了零电试亮。事后摇测绝缘20M,正常。
2、又挂接临时用电,照明回路正常。
3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮,正常。
4、低压配电柜二号电源送电,照明灯具试亮,正常。
5、此时,推入一号电源抽屉,准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸。
6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电,

经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开关均只断开三个相线,而未断开N线。导致一号电源正常的负荷电流通过连成一体的N线流向2号抽屉柜,经系统母线N,又经变压器中性点接地,导致漏电保护器动作。

五、解决方案
1、低压配电柜双回路电源必须投入,因此,采用3+1,或4级开关对结果没有影响。
2、照明稳压柜备自投开关更换为4级开关,正常时只连通一路N线,另一路N线必须断开。

此问题耗费本人48小时才查明原因,十分郁闷。

提供此案例,请设计、施工方面的各位兄弟借鉴。

[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-12 16:38 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wujian1969
    wujian1969 沙发
    谢谢楼主总结的经验,此问题以后要注意。
    2011-06-16 21:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • jiangbo88
    jiangbo88 板凳
    楼主是第一次调试双互投开关吧!一般住宅楼的双互投必须用四级断路器,用漏电合不上闸,但规范要求必须用漏电,一般都是在安装完后拆除漏电线圈。
    2011-06-16 17:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气元件选型求助

电气图在附件我想问下:1、这个接线是什么接法,星型、三角型中的哪一种? 2、 电机下面的这个接触器CJX2-3210 AC220V 应该怎么选型 3、 2*(VV-0.6/1KV-3X10+1X6MM2) 中,为什么要用2条线?麻烦高手回答下,谢谢

回帖成功

经验值 +10