土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机热保护

涡旋压缩机热保护

发布于:2011-06-12 13:46:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天看的一台涡旋压缩机开始挺好,电流8A左右,可是后来压缩机也是继续运转,但电流降到了4A,也没有制冷效果了,压缩机还在运转。请问一下涡旋压缩机都有什么保护呀,自身的保护

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • caokai1135958850
    我觉得在现场就应该仔细观察,看制冷效果、结霜、冷凝水情况、管道压力、压机风机电流,摸设备的温度、,听设备运转时的声音等,作为一个经常在现场的人来说,时间长了,出了故障,转一圈就知道是什么问题!
    对于你说的情况,现在很多压缩机都有保护,特别是现在的定频、变频、数码等压缩机的出现,情况更多,保护也比较多,如果压缩机只是电流下降,声音相对来说还小了很多,那么就是温度到了,压缩机自动卸载。不用担心的、
    2014-01-03 18:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • hqlllhl
    hqlllhl 板凳
    是考普兰(谷轮)压缩机吗?就是压缩机的过热保护。当冷媒不足冷却不良时经常会发生此种情况。这种保护可是迷惑了好多人。坑了好多人。以为压缩机坏了,实际没坏。冷媒量合适就可以正常运转。
    2011-07-14 10:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通电即报警

请教下大师,我们的中央空调主机通电就报警。提示压缩机过热保护,(第一天使用好好的,第二天通电就出现那样的问题,机组是水冷螺杆机组)请问时候是压缩机的感温坏了?

回帖成功

经验值 +10