土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教一个底框建模到问题

请教一个底框建模到问题

发布于:2011-06-12 00:44:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体信息及计算里面有一条“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”
到底应不应该点上它现在我很是迷茫,我们这的审图处貌似不让点。
以前我们院建底框模型确实也没点,配筋量挺大的。最近出了几个底框,都点上了,配筋降下来不少。
规范中的理论应该是成熟的吧,那点不点怎么还会存在争议呢?
很苦恼啊~不知道各位结构同仁那边都是一个什么样的情况

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈筑静好岁月
    正确理解墙梁的含义就知道点还是不点
    2011-06-17 15:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • 炽焰烽爆
    炽焰烽爆 板凳
    点上之后程序做自动判断~我点与不点走了两次模型~像单元隔墙这样的地方~因为没有洞口的关系~点与不点差别就很大~按照墙梁计算的话~大部分荷载都直接传到竖向构件去了~托墙梁配筋就会变小~这种情况是否真的合理呢~如存在疑问PKPM设置这一选项不是很不合理了么~像是开有洞口的外纵墙~点与不点传下来的荷载就没什么区别~配筋也没什么变化~希望多些人来讨论下
    2011-06-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请版主删除本帖

本帖最后由 w346240369 于 2014-7-7 11:20 编辑 请版主删除本帖请版主删除本帖

回帖成功

经验值 +10