土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大虾,GCS抽屉电操如何连锁
GCS抽屉中的断路器是电动操作的,而且通过PM810+PM8M22实行三遥
问题是在抽出抽屉时一定要先分开断路器,如何实现这种连锁?

全部回答(2 )

  • ssssqf
    电气连锁不可靠哦
    希望能够机械连锁
    2006-05-14 16:24:14 来自 PC 评论 举报
  • yixufeng
    在抽屉门加个位置开关连锁不就行了吗?把线接到分闸回路上,或加个分闸线圈(比较可靠)好了。
    2006-05-13 09:49:13 来自 PC 评论 举报