土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷中心内部正在争论的问题

防雷中心内部正在争论的问题

发布于:2006-05-12 18:08:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
智能建筑的强弱电的接地体及引下线是否共用防雷中心自己内部一直没有统一意见。
主要有如下几类:
1.不共线也不共地——强弱电接地系统严格分开
2.共地,不共线——引下线严格分开,接地体共用,接地电阻以系统要求最低电阻为准。
3.共地,共线——法拉第笼理论,所有系统层层等电位
那个方案都有利弊。不知何去何从

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tkiteasy
    tkiteasy 沙发


    看弱电要求吧 要求严格的 就1 否则就3
    觉得3挺好的 1好难实现
    2006-12-22 02:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • shaozhixiao2006
    强烈要求采用方案一,不共线,也不共地,强电对弱点干扰太严重了。主要是零票。更别说什么雷电流冲击。
    2006-12-20 13:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多