土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求解

求解

发布于:2011-06-11 15:01:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做大空间消防的,我们那个产品喷水需要1.0mpa,然后我们有三个水泵,扬程分别是90m、77m、76m,流量都是45L/h,现在为了提高扬程,三台水泵同时开启,但是扬程只比一台水泵开启大一点而已。没有达到提高扬程的效果,三台水泵,怎么样设置才能达到1.2mpa的扬程的啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aofengyu
    aofengyu 沙发
    串联吧,并在一起差别不大
    2011-06-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • geipaishuicainiao
    嗯,找到串联的书了,看了一下,真的只能串联了,谢谢
    2011-06-11 16:05:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓设成双阀双栓.违反高规:7.4.1条吗?

地下2层商铺,上部18层住宅楼,消防立管只有1根,消火栓设成双阀双栓.违反高规:7.4.1条吗?

回帖成功

经验值 +10