土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 舞台口设置双排水幕还是三排水幕呢?

舞台口设置双排水幕还是三排水幕呢?

发布于:2003-03-21 10:06:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《建筑给水排水设计手册》中规定舞台口和面积大于3平方米的洞口部位布置双排水幕喷头。
而《自喷》规范中7.1.15则规定防火分隔水幕采用开式洒水喷头时按不少于2排布置,采用水幕喷头时按不少于3排布置。
是不是矛盾?
  • sw-water
    sw-water 沙发
    应以2001年版自喷规范为准
    2003-03-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭的消防设计问题?

一个有通廊式中庭的建筑,是不是一定要在中庭周围设置水幕系统,好象高规里面也没有明确的规定,请问各位老师,你们是怎么解决这类问题的?谢谢