求助,风机选择断路器问题新人求助,说话外行,还请大家别见怪请问给风机配电,选择D曲线断路器,选择10A的断路器,计算出最小单相短路为120A,单相短路时断路器可以进行保护吗?记得规范写的,校验灵敏度,I短路/I瞬断(或者I短延时)》=1.5我这里是选的微型断路器,请问这里的I瞬断,到底取大于等于10倍的I额定,还是20倍的I额定,还是14倍的I额定。(这里搞不明白)看D曲线,假如选择10倍I额定,120》=10x10A=100A,大概10秒钟,断路器脱扣,