两个独立的系统,有热气旁通,
一个系统没问题,压缩机电流正常,
另一台压缩机启动后电流持续上升,平均每秒2A左右,
可旁通的时候却没问题。

另外,有问题的这台压缩机机壳温度明显高于另外一台。
请问大伙这会是什么原因?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • feng323134
    feng323134 沙发
    旁通时没问题说明压缩机机械没问题,当加载时电流升高说明你的系统或者是电机有问题,先排除系统问题,然后在检查电机。
    2011-08-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • cxf3337cxf
    cxf3337cxf 板凳
    压缩机载位(负荷)在满载状态下,而且刚开机的工况跑在空调工况以上(吸气压力较高),你说热气旁通一开就好了,我想这个状况的可能性较大。