土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1600KVA 10/0.4 6% 算短路电流

1600KVA 10/0.4 6% 算短路电流

发布于:2006-05-12 16:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我算下来,变压器低压侧低压配电柜短路电流只有29KA, 这么说35KA的开关也可以了,但有人却说要达50KA才可以.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaomingfrancis
    对,短路阻抗6%,选50KA
    2008-07-10 15:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhaixb163
    zhaixb163 板凳
    应为变压器的短路阻抗6%
    2008-07-10 13:36:10

    回复 举报
    赞同0