土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】关于高压电机低电压保护的问题

【请教】关于高压电机低电压保护的问题

发布于:2011-06-10 15:59:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有台10KV的3800KW的绕线式异步电动机,综保里低电压保护设置是50V,动作时间1S,受雷雨天气影响,总降110KV线路会出现闪络,导致高压电机跳停。请教下低电压保护动作时间是否可以放长,具体能放到多少合适,和那些因素有关?谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fefe34
    fefe34 沙发
    时间太短容易造成受雷击影响,频繁跳停。。。。。
    2011-06-16 09:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • shadin
    shadin 板凳
    楼主你那边的情况和我这里差不多。我们这边所有的高压电机都有低电压保护,定值:60V,9s.
    2011-06-15 22:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国电南自PSL603A.C.D说明书

国电南自PSL603A.C.D说明书

回帖成功

经验值 +10