最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:
1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?
2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?
3、此类泵在国内应用的情况怎样,稳定性和经济性如何?
4、它在国内的生产厂家是否很有限?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2、从整个系统的运行安全上说,采用单出口泵,低区系统需设置减压阀组,根据消防部门要求的两路供水,每路需要设两组减压阀组(一用一备),采用双出口泵,可省去低区系统的四组减压阀组;就减压阀、过滤器等设施的质量可靠性及平时的维护管理等,相比双出口泵系统的来说,安全性降低。此外,减压阀组占用了不少的空间。
3、另,水泵工作时,不是功率叠加。不同的功况,不同的情况,具体的配置要求详见04S204/37的说明。
4、在选择时,通常以满足高区消防压力为主,这样高、低区压力匹配时,泵的低出口压力值会高出低区消防压力计算值,也就是说不能正好同时满足高低区消防压力计算值。
具体的要参看厂家的水泵性能参数,不同厂家的双出口泵高、低区压力匹配是不一样的。