急求双出口水泵的相关知识!!!

发布于:2006-05-12 14:34:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近我公司的一个高层办公楼项目,设计院采用了双出口消防水泵,高出口工作压力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作压力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。两个出口分别供高低区。我此前从未接触过此类水泵,而且在网上只搜到了山东一家泵类企业有该类产品!请教各位前辈:
1、此类泵的工作原理是什么,怎样实现分压同时供水?
2、水泵的功率为两个的合加,还是最大的一个为准?
3、此类泵在国内应用的情况怎样,稳定性和经济性如何?
4、它在国内的生产厂家是否很有限?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xjaksr33
    xjaksr33 沙发
    1、单从水泵价格上比较,双出口泵比单出口泵贵;
    2、从整个系统的运行安全上说,采用单出口泵,低区系统需设置减压阀组,根据消防部门要求的两路供水,每路需要设两组减压阀组(一用一备),采用双出口泵,可省去低区系统的四组减压阀组;就减压阀、过滤器等设施的质量可靠性及平时的维护管理等,相比双出口泵系统的来说,安全性降低。此外,减压阀组占用了不少的空间。
    3、另,水泵工作时,不是功率叠加。不同的功况,不同的情况,具体的配置要求详见04S204/37的说明。
    4、在选择时,通常以满足高区消防压力为主,这样高、低区压力匹配时,泵的低出口压力值会高出低区消防压力计算值,也就是说不能正好同时满足高低区消防压力计算值。
    具体的要参看厂家的水泵性能参数,不同厂家的双出口泵高、低区压力匹配是不一样的。
    2006-05-18 14:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    我认为应该设计两台泵是合理的,用双出口的水泵安全性能不如两台泵,消防系统也不差这2台泵的钱吧。况且双出口的水泵价格不菲哦。

    2006-05-17 11:38:17

    回复 举报
    赞同0