土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重力无阀滤池设计的纠结

重力无阀滤池设计的纠结

发布于:2011-06-10 11:40:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟做了个制药废水的改造工程,想在二沉池后加个重力无阀滤池,由于第一次接触这东西,在设计时候有几个比较纠结的地方。由于水量小,才300方/天,滤速想取低点,取5.6m/h,池子大小为1.5*1.5,这样的话池子不至于太小,好做点,但这样的话,参考有关资料反冲洗强度为10-15,若取平均反冲洗强度为12,池子里的水不够反冲洗2分钟,而且虹吸下降管管径也要取大一点,但这样的话又担心形成不了虹吸自动反冲洗(因为之前我有同事做过而无法自动反冲洗的,怀疑是管径太大了)。
1.对于小水量的是不是不适合做重力无阀滤池?
2.如果可以做那滤速的取值上是不是一定要取高点?
3.反冲洗强度和虹吸下降管管径如何确定?它们之间是不是有对就的关系??

希望各位大侠指点一下,小弟不胜感激!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chenfeng1688
    chenfeng1688 沙发

    小水量也可以做的。设计时将滤后水箱增大,满足6分钟冲洗水量要求即可,你参考一下4Ot/h无阀滤池的标准图就明白了。不经过实际操作不行的

    2021-12-17 11:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • sell03
    sell03 板凳
    我们200t/d流量的都不适合无阀过滤器,一问厂家,没有,所以改用普通的砂滤器了
    2014-02-10 19:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多