土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工

底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工

发布于:2011-06-10 11:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • 烟雨西楚
    烟雨西楚 沙发
    海边的高性能海工混凝土确实最低标号就是C40,但是温度裂缝不一定要降低标号,可以采取多种方法温控措施,防止裂缝
    2011-06-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • phlyman
    phlyman 板凳


    靠近海边的,地勘报告上说地下水腐蚀性强,按防腐蚀规范必须用C40。
    2011-06-14 17:10:14

    回复 举报
    赞同0