土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库需要设哪些消防设施?喷淋,报警都要吗?

全部回答(2 )

  • ldsun
    汽车库、修车库、停车场设计防火规范
    7.1.8 汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:……
    7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
    或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
    7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。
    7.3.3 地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。机械式立体汽车库可采用二氧
    化碳等气体灭火系统。
    9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志
    等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合
    下列要求:
    ……
    9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计
    规范》的规定执行。
    采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车
    库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
    2003-03-21 00:40:21 来自 PC 评论 举报
  • zcj169
    地下车库需要消火栓及喷淋报警等
    2003-03-20 16:15:20 来自 PC 评论 举报