好久没来了。大家好。
我厂有一台6700KW的压缩机(13.8KV),通过一台油浸式断路器合闸供电。这两天红外测温发现断路器其中一个套管(共6个套管)接线口处温度有升高。温度这两天维持在60摄氏度左右,而其他5个套管温度均接近户外温度30摄氏度左右。 由于炼厂生产装置目前无法停产,我们只能现在每天红外测温监测。
我的问题是,在什么温度,或温差条件下,就得采取措施进行停车维修了。因为我们知道在目前的这个温度,温差状态立刻造成故障的可能性很小,所以我们采取监测。
大家有没有什么好的建议?
---------------------------------------
附上一张测温图片 (温度显示是华氏)
[
本帖最后由 shellee 于 2011-6-10 20:57 编辑 ]

全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wj34711
沙发
我单位也有测温仪对电源设备、线缆进行测温,电缆温度与环境温度。母排、线缆整体发热△T>7℃或热点>40℃为异常;变压器接头或母排整体发热△T>7℃或热点>120℃为异常,建议停电对接头进行处理安全。
2011-06-16 10:46:16
赞同0
-
leebinggang
板凳
此搭接处出问题了:搭接面氧化,紧固件松动......
2011-06-14 11:22:14