UPS打到检修档时,开关柜的综保等低压控制回路带电,UPS打到工作档时,低压控制回路没电...这是怎么一回事啊?

全部回答(4 )

  • 踏雪
    UPS 市电 电池 旁路
    检修档就是旁路喽,后端肯定带电啊
    2011-06-11 15:17:11 来自 PC 评论 举报
  • tracies
    可是 不是线接错了的原因...奇怪
    2011-06-10 13:48:10 来自 PC 评论 举报