土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??

剪力墙连梁抗剪不够,如何解决??

发布于:2011-06-09 23:09:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
8度0.20g(第二组)的12层剪力墙住宅,底部加强区(一、二层)墙厚200mm,三~十二层墙厚180mm。长的墙肢都开了结构洞。
X方向最大值层间位移角: 1/1369. Y方向最大值层间位移角: 1/1174.
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01
3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99

位移和周期都满足,就是剪力墙连梁抗剪不够!!!!
请各位指点迷津!!

pm.JPG

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zinier
    zinier 沙发
    小手一抖,金币拿走!!!
    2016-03-11 16:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1451455868828
    减墙长,试试,小手一抖,金币拿走!!!
    2015-12-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0