土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【怪现象】多心电缆两头都没接,用电笔测竟有220多

【怪现象】多心电缆两头都没接,用电笔测竟有220多

发布于:2011-06-09 21:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多心电缆4*6的。做远程按钮控制用,其中有2根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用电笔测量这2根线,电压都是220多伏,另外电缆的屏蔽测对地有火花,用电笔测220伏左右(屏蔽未做接地),控制电缆最才放新的,不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangbo88
    jiangbo88 沙发
    断电后检测电缆,用500V兆欧表检测绝缘电阻值,如电缆绝缘电阻大于1兆欧以上可确定电缆无故障,是感应电引起的。
    屏蔽电缆一端必须接地线,千万不要两端同时接地。
    2011-06-15 09:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 让梦飞翔
    让梦飞翔 板凳
    2011-06-14 22:34:14

    回复 举报
    赞同0