土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地跨接弯曲度是多少?
我们项目部联排别墅,本人QQ593828176.请高手指点!

全部回答(4 )

  • panlizuanyong
    防雷引下线和接闪器连接,接闪器转角和水平、环形接地转角处有要求,跨接线没有相应的规定,不过,地板的意见可以参考。
    另外,单面焊12倍直径并没有此项规定,规定是双面焊搭接长度大于6倍直径;不过经常碰上双面焊不好施工的情况,单面焊就被推理12倍了。
    2011-06-13 03:39:13 来自 PC 评论 举报
  • 湘南防雷
    首先保证规范要求:单面焊(缝)12倍,双面焊6倍。再就是用材规格,至于弯曲度不适用90垂直弯曲和死弯。
    2011-06-12 21:26:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10