土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按钮拉弧烧坏

按钮拉弧烧坏

发布于:2011-06-09 18:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电控制项目,在现场调试中,上海人民电器厂的RMW2抽屉式框架断路器,DC220V控制,框架断路器主桩头不通电,DC220V按钮合、分闸操作,按钮拉弧烧坏;主桩头通电,分、合闸操作拉弧很少。按钮江阴长江的LA38-11/203,DC220V由直流屏供电,电压DC230V 请各位大侠分析这是啥原因,谢谢。以前没碰到过。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    感觉不应该是按钮问题,而是断路器里面问题,拆开看看,是不是断路器里面的辅助触头的接触问题
    2011-06-22 11:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • ymk0510
    ymk0510 板凳
    问题还是放电效应!在线圈前串联辅触,问题解决!
    2011-06-18 10:16:18