今天去看了个现场,是因为客户工厂里补偿因数只有0.7被罚款。无功功率自动补偿器表显示超前0.7,设备是电加热器,没遇到过这种情况,该如何解决呢?如果是滞后好办,那电容都没投就朝前了,真不知如何是好了?求解。。。

全部回答(80 )

  • sdjxsys
    查看接补偿控制器的电流互感器是否S1-S2接颠倒。调换一下试试。
    2011-06-24 14:03:24 来自 PC 评论 举报
  • chjs001
    线路正常一般都不会错了啊,还是要考虑线路补偿问题。
    2011-06-16 17:30:16 来自 PC 评论 举报