土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC到仪表线缆的问题。

PLC到仪表线缆的问题。

发布于:2011-06-09 16:40:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在有一个工程。PLC到厂房各个仪表的走线。
以前没做过工业的,有几个问题请教一下。
1.我准备采用KVVP的电缆,不知道可不可行。
2.其中有两个不同的仪表很靠近,每个仪表需要3根线。那么我是否可以采用6芯的KVVP电缆从PLC到仪表呢。
3.相同的多个仪表是否可以采用同一根多芯线走线呢。
4.芯线截面是根据什么选取的呢。
十分紧急,十分感谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发
    1.我准备采用KVVP的电缆,不知道可不可行。
    回复:DI、DO可以采用KVVP控制电缆。电源线路、模拟信号不宜采用控制电缆。
    2.其中有两个不同的仪表很靠近,每个仪表需要3根线。那么我是否可以采用6芯的KVVP电缆从PLC到仪表呢。
    回复:尽量不要采用此方式。
    3.相同的多个仪表是否可以采用同一根多芯线走线呢。
    回复:尽量不要采用此方式。
    4.芯线截面是根据什么选取的呢。
    回复:控制电缆1.5平方毫米,模拟信号电缆0.75平方毫米,电源线路2.5平方毫米。
    2017-04-28 12:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    2楼回答的很好了
    2017-04-20 09:50:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多