请教关于数据中心的冷源问题

发布于:2011-06-09 13:39:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
开始学做数据中心, 看了很多资料。 但是很少有用冰蓄冷做冷源的。
在电价有差价很高的地区, 冰蓄冷是政府十分推广的技术。
是否适合用在数据中心上呢? 有没有做过类似项目的大侠指点下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    1、数据中心,冷负荷中潜热占比远小于常规空调负荷,因此冷冻水温度可10-12℃,用主机制冰,在转换成12℃,其实不合算的。
    2、主机在制冰工况下,效率衰减30%以上,因此在相同制冷总量的前提下,须配置更多的主机才能满足使用要求。而且主机的效率还很低。
    3、常规数据中心机房的冷源配置多为N+1,切主机可在10-12℃的出水温度下运行,效率高于常规7℃。
    4、冰蓄冷系统较常规空调系统,结构和控制上更加复杂。
    因此从投资、运行费用、系统可靠性等方面,还是常规的空调系统更具优势。
    2016-08-18 12:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • luzi822
    luzi822 板凳
    我做过电信和工行的数据中心,用的水蓄冷,这里的水蓄冷作用不是平衡峰谷电也不是节省运行费用,而是作为UPS冷源。采用承压水箱。
    有兴趣可以一起交流Q413201209