暖通空调
\
洁净空调系统
\
这样的回风、新风方式可行吗?
这样的回风、新风方式可行吗?
这是一个万级洁净车间,如图,三台AHU的回风管联合成一个系统了,新风管从室外引入,直接接到各台AHU的回风附近。
这样的方式可行吗?我是第一次看到啊。
发布于
2011-06-09 11:46:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
wu2011wu
都不想说了,呵呵,越看越恶心,这图纸。看标注,看新风管和回风管的颜色。还有风淋室如果是双人双吹的,一般是在旁边坐缓冲间的,你在上边开门啥意思?那个小房间又是做什么的?
只有一点可以肯定你,就是风管的高度,说明你还是考虑到吊顶的高度的。据我所接触的最低吊顶是2.3M。
2011-06-22 22:28:22
来自 PC
评论
举报
wu2011wu
再补充一下,看看AHU-4就知道了,只有两个回风口?不知道AHU-4的送风量是多大的,按回风口的风速不超过2.5M/S,风口按400*600的尺寸算,AHU-4风量超过4320CMH就是不合理的了,你说有没有问题呢?
2011-06-22 22:08:22
来自 PC
评论
举报
加载更多