土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这样的回风、新风方式可行吗?
这是一个万级洁净车间,如图,三台AHU的回风管联合成一个系统了,新风管从室外引入,直接接到各台AHU的回风附近。
这样的方式可行吗?我是第一次看到啊。

QQ截图未命名.png

全部回答(39 )

  • wu2011wu
    都不想说了,呵呵,越看越恶心,这图纸。看标注,看新风管和回风管的颜色。还有风淋室如果是双人双吹的,一般是在旁边坐缓冲间的,你在上边开门啥意思?那个小房间又是做什么的?
    只有一点可以肯定你,就是风管的高度,说明你还是考虑到吊顶的高度的。据我所接触的最低吊顶是2.3M。
    2011-06-22 22:28:22 来自 PC 评论 举报
  • wu2011wu
    再补充一下,看看AHU-4就知道了,只有两个回风口?不知道AHU-4的送风量是多大的,按回风口的风速不超过2.5M/S,风口按400*600的尺寸算,AHU-4风量超过4320CMH就是不合理的了,你说有没有问题呢?
    2011-06-22 22:08:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10