土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电机房接地疑问

弱电机房接地疑问

发布于:2006-05-12 00:25:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人遇见这么一个工程,有两栋楼A,B, A,B两栋相距很近,A栋有综合接地极,接地电阻小于1欧姆,B栋二层有一弱电机房,没有接地极,于是我从A栋引至B栋一路接地线给弱电机房做等电位接地线;但是监理不同意;我查阅了相关规范,也只是说弱电机房必须要接地,接地电阻不大于1欧姆等,并未说一定要单独打接地极或与本栋楼共用一综合接地极.请那位知情人士给予答复!!!! 小弟感激不尽.
  • xubo8000
    xubo8000 沙发
    兄弟发错了版面哈
    我也不明白你为何要从A楼引接地线到B楼机房呢?B楼无接地干线吗?如有,做联合接地电阻不大于1欧姆即可,如没有,单独做个接地电阻满足要求,与A楼接地体连不连都无所谓。规范不可能面面俱到。
    2006-05-12 09:07:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。